如何解答
如何解答
一个六层的普通住宅,提供的市政压力为0.35MPa,需要减压么?一位审图的老人反复强调要减压节能,真郁闷~过来人都是怎样摆平类似事件啊??
发布于
2011-10-12 14:44:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
xinyuele
审图的老人家说违反了《民用节能标准》中的配水点压力不宜大于0.2Mpa,让考虑减压~
2011-10-17 19:44:17
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)第3.3.5A 条规定:居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
本项目市政管道正常供水压力为0.35MPa,不超过0.35MPa可不需要减压。
2011-10-17 14:06:17