土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教新风机电动风阀与消防控制中心连锁电气图

请教新风机电动风阀与消防控制中心连锁电气图

发布于:2006-07-23 12:13:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,哪位指导一下:要求风机开时阀门开,风机关时阀门闭合,火情时风机无论开、关,风阀关闭。
多谢!
  • yjig
    yjig 沙发
    在风机的控制电路中,串联消防火情信号,信号由消防模块发出。
    在阀门控制电路中,串联风机的开机信号。
    2006-07-23 18:40:23