土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 24kV国标柜为什么很难做
目前国内厂家的24kV中置柜大部份采用IEC标准制作,GB的柜体普遍反映很难达到,请问具体是什么参数很难达到,为什么??

全部回答(9 )

  • kerry_elver
    主要还是耐压问题,工频65kV,雷电冲击:125kV;江苏地方标准后来要求为工频79kV,雷电冲击:145kV;
    由于24kV目前市场主要是江苏一带,所以大家都努力按地方标准去靠。
    我们在打耐压时感觉65已经裕度很小了。
    2011-10-31 15:57:31 来自 PC 评论 举报
  • cnkaqi030
    推广的情况如何?
    2011-10-27 11:29:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10