土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教:千级电子厂房面积在1000平米以上的用什么系统

请教:千级电子厂房面积在1000平米以上的用什么系统

发布于:2011-10-12 10:37:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
千级电子厂房面积在1000平米以上的用什么系统?系统风量有260000cmh。
1.FFU+干盘管+新风空调箱
2.HEPA+循环空调箱+新风空调箱
哪个种比较合适

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangyiwen1980
    采用第一种方式
    2011-10-19 15:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • yijian2876
    yijian2876 板凳
    .HEPA+循环空调箱+新风空调箱
    2011-10-19 13:08:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 电子千级洁净工程图
    电子厂千级洁净工程图,包括大样图、平面图、流程图等。
  • 电子厂房空调系统
    这是北京某电子厂房的4套空调系统图,电子厂房包括生产车间,办公,餐厅等,面积约为56000 平方米,图纸为香港顾问公司制作。
  • 电子厂房暖通系统图纸
    OLED电子厂房暖通系统图。
  • 包含说明,风管平面和水管平面图,欢迎大家指教.
  • 电子厂房的接地设计
    电子厂房的接地设计
  • 电子厂空调系统的分析
    本资料为电子厂空调系统的分析,对电子厂的空调系统中易出现的问题进行分析,可供工作人员在空调系统设计、施工、调试中,充分考虑到电子厂的这些特殊要求,以保证整个空调系统有效、稳定地运行。内容详实,值得参考
  • 电子厂房机房系统原理流程图
    电子厂房机房系统原理流程图 配管图 包括 冷却水系统图 空调冷冻水、乙二醇溶液系统图
  • 电子厂房控制系统
    本工程为某电子厂房控制系统图,包含平面图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 12000平米多层电子厂房结构图,图纸是介绍的一体六层的厂房建筑施工结构,结构建筑共六层,包含设计说明,门窗及材料配表,南北东西各侧立面、剖面展示图,一到六层平面结构图,屋顶排水平面等等,cad200
  • 信凯电子厂房模型
  • 信凯电子厂房模型
  • 电子厂房净化空调图纸。1、本建筑的净化空调系统2、本建筑净化空调系统包括相应配套的制冷机组及其冷冻冷却水管网系统3(1)空调室外计算干球温度:冬季5摄氏度,夏季33.5摄氏度(2)夏季空调室外计算湿球
  • 信凯电子厂房模型
  • 某电子厂房空调平面图、车间照明平面布置图、空调系统流程图、HEPA、照明灯具平面布置图、HEPA平面布置图、空调水系统平面布置图、送风、回风平面布置图、机房平面布置图。...
  • 浅谈电子厂房接地设计
    本文以某电子储存类产品的生产厂房的设计为例,对电子厂房的接地做一探讨。该厂房的生产设备有很多是微电子设备,这些设备的特点是工作信号电压很低(一般只有10伏左右),抗干扰能力差,对防静电的要求高,车间内
  • 管芯级电子厂房图纸
    管芯级电子厂房净化空调系统,方案设计考虑的问题很多,就此类项目设计有一定心得,提供给各位同行参考。
  • 电子厂房火灾生产危险性丙类,建筑面积34611.8平方米,建筑高度为19.75m。地下1层,地上4层。地下层为设备房,地上层为车间等用房。1~4层集中空调系统设计。...
  • 浅淡电子厂房的接地设计
    随着电子技术的发展,电子产品越来越多地应用于各类生产生活领域。与之相适应,电子生产厂房的修建也与日俱增。
  • 浅析电子厂房的接地设计
    简介: 随着电子技术的发展,电子产品越来越多地应用于各类生产生活领域。与之相适应,电子生产厂房的修建也与日俱增。其中的接地技术较常规的建筑接地种类繁多,涉及面广。

阅读下一篇

手术室杀菌

各位好,我想问下,手术室杀菌主要是靠什么实现,空调箱中没有杀菌段的话,手术室靠什么杀菌

回帖成功

经验值 +10