土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:600m3/d间歇进水中关于设计流量的选取?

求助:600m3/d间歇进水中关于设计流量的选取?

发布于:2006-07-22 20:02:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
向各位请教,欢迎抽出时间来回复我的提问。
该项目是一个粪便污水处理项目,初步考虑的工艺是
粗格栅----细格栅---沉砂池----调节池----三级厌氧池----曝气池---沉淀池----消毒池
由于采用吸粪车抽吸粪便污水进入处理厂
因此每个小时的流量大概120m3,而每秒流量仅为33L/S,
无论是设计格栅时还是设计沉砂池时,以33L/S作为设计流量计算得到的构筑物尺寸都很小,
我认为最好还是沉砂后再进调节池,因为砂砾在调节池内停留时间较长,那么在调节池就全部沉降,一是调节池清除砂砾困难,二是在泵吸入后续处理工艺时也容易带起砂砾。
这里我想请教各位:
1、在粗、细格栅设计时我是不是该按最小格栅型号来选取?但由于粪便污水在抽吸时混有大量的大块漂浮物,人工清渣很困难,如果我坚持选择B=600的粗格栅和细格栅,而且采用自动清渣,在实际操作中是否可行?
2、在调节池的设置中,我至少需要取调节池的储存能力为多少天,才能保证后续处理的设计流量也不会偏小?
3、三级厌氧消化池内,中温消化的情况下一共10d的停留时间够不够?

谢谢各位高手支招!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ame1981@co163
    ame1981@co163 沙发
    谢谢回答,我也觉得三级厌氧是否真的能够实现三个步骤分开。
    在垃圾厌氧消化中也不过两相消化就可以实现产甲烷,其实在储粪池这个环节,实际上已经是厌氧状态了。
    这样加起来,大概储粪池+三级厌氧基本上是10d左右的停留时间。
    2006-08-28 17:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    1、“如果我坚持选择B=600的粗格栅和细格栅,而且采用自动清渣,在实际操作中是否可行?”
    有什么不可行的?
    2、“在调节池的设置中,我至少需要取调节池的储存能力为多少天,才能保证后续处理的设计流量也不会偏小?”
    由于是采用吸粪车抽吸粪便污水进入处理厂,这就与吸粪车进厂的频率有关系了:比如说,一周内集中在一日进,调节池就要7日的调蓄时间;再比如说,每个时段进泥量及水质都一样,调节池一个小时就够了。
    3、三级厌氧消化池内,中温消化的情况下一共10d的停留时间够不够?
    足够了。建议作二级就行了。另外,后面的曝气池建议采用A2/O工艺,涉及到生物脱氮除磷。
    2006-07-25 10:53:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1442 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CAF涡凹气浮效果

CAF涡凹气浮效果投加药剂:PAC PAM要怎么加才好啊?反应时间??有没要求PAM在投加PAC后加再反应那么几分钟再进入气浮室呢?

回帖成功