大家好,请教一下高手们刀闸操作的时候送电为什么先合电源侧.后合负荷侧?请举列说明?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qiu-shi
    qiu-shi 沙发
    逐级送电,先送电至母线正常后,再向负载送电。这样如果出现故障,可以很快判断出来是哪里 的故障。防止开关在合上时,再合刀闸造成带负荷合刀闸,引起母线跳闸,扩大事故

    2007-06-20 10:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • 加菲猫
    加菲猫 板凳
    送电时先合电源侧闸刀.如送电时先合负荷侧闸刀,再合电源侧闸刀.如开关由于某种原因已合上,此时合电源侧闸刀
    1.会造成电源母线短路故障.检修时需要停母线,成本高影响大。
    2.本线保护拒动,越级跳闸,时限长对设备和人身都危害大。
    3.一般母线刀比线路刀的空间小,不利于熄弧。
    2007-06-09 10:03:09

    回复 举报
    赞同0