土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关现行规范,规程中"强柱弱梁"在结构设计中的体现

有关现行规范,规程中"强柱弱梁"在结构设计中的体现

发布于:2011-10-11 16:25:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有关现行规范,规程中"强柱弱梁"在结构设计中的体现,相信每个结构设计师都知道,但是我们在设计中如何真正地做到“强柱弱梁”呢?
高规和抗规都已经明确指出需要“强柱弱梁”这样的概念设计体现在实际的工程设计中。所以就是要求柱子的刚度跟梁的刚度之比在一个合理的范围内,比如(个人理解)需要柱子的刚度比上梁的刚度应大于等于1,这样才有可能保证“强柱弱梁”的实现。举个例子,如果柱子的尺寸为600x600,那么梁的截面尺寸就应该控制在300x850以内,超过了就不会保证“强柱弱梁”的实现。而实际设计中,地下室顶板需要覆土,过消防车,有些甚至会是人防工程。这样梁的尺寸轻易的上400x1000是很容易的事情。而现在的房地产公司会严格控制工程的成本。不会轻易让你增加柱的尺寸,只会增加梁的尺寸以节约钢筋,因为一般钢筋的价格始终会比混凝土高。
汶川大地震,很多倒塌的房屋都是由于柱子出现塑性铰而破坏,在这些倒塌的建筑中,基本看不出“强柱弱梁”的体现。(施工质量和材料等问题不讨论,这个很乱)。
再举一例,之前做过空心楼盖和普通楼盖的对比(8度区),柱子尺寸800x800,跨度8.4m,三层地下室,正负零层覆土2.0m,外加过消防车。主梁做400x1000能做,但是配筋很大。如果是你,你会加大主梁尺寸还是直接安装400x1000直接配筋?答案毋庸置疑,肯定是加大梁截面尺寸。
从上分析,个人认为,“强柱弱梁”的实现在大多数的工程是无法满足的,由于多种多样的原因。

不正确之处希望大家指正......

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发


    强柱弱梁,是什么指标强?
    很显然是说柱的受弯承载力要大于梁的受弯承载力,而不是刚度的比较.
    概念错误,强柱弱梁比的不是刚度,是强度,是承载力。
    洋洋洒洒一大篇,白说了。


    2014-12-24 10:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • wxpaghj
    wxpaghj 板凳
    学习了,也差点犯了个原则性错误
    2014-12-24 10:08:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很累,很迷茫,求指导

七月毕业,来到设计院已经三个月了,基本上没什么活干,最多就是偶尔的改改图,连基本的梁板配筋图都不会画,然后就是自己看书,不论是CAD画图速度,结构设计知识,都没感觉有什么提高,慢还是慢,不会还是不会,只靠自己琢磨,上次吃饭领导安慰说,别着急,会有活干的,会的,一等又是一个多月,最近连看书都感觉没什么提高了,非常焦急,怕提太多已经领导会有看法,但是不说整日无所事事很难受,看着别人忙的热火朝天,我还是一个人默默看书,觉得很累,看不到前进的方向,,,

回帖成功

经验值 +10