请各位大侠帮忙解惑:从设备配置方面如何判断氨制冷系统回汽管道是单相流?还是两相流?单相流和两相流有什么不同吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    泵供液氨系统从蒸发器到气分或者循环桶这段距离是两相流,通过气分后,到压缩机就是气相。如果是直供系统,那么回气就是气相流,防止液击。
    2012-11-09 19:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • lihaomiao
    lihaomiao 板凳
    单向流就是只有气体或者只有液体,两相流是即有液体也有气体。在换热器里存在两相流。两相流比单向流的换热好。有一本书叫《两相流》,你可以查查,应该是这个名字。现在好多人就在研究这个,各种公式,头疼