土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
消火栓泵喷淋泵合用吸水管不合理吗
消火栓泵喷淋泵合用吸水管不合理吗
如图,国标图集,S2 2004版及江苏当地的民用建筑水消防系统设计规范都有这样的做法(消防泵与喷淋泵合用吸水总管)。消防大队说不合理,要重新出图。PS:管径是满足两台泵同时工作时吸水管流速要求的。
发布于
2011-10-11 15:12:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
ldl4101026
按规范这样应该可以,不过像这样还是独立吸水好,一个柱子是可以躲开的,至少省点地方
2011-10-18 10:35:18
来自 PC
评论
举报
小方
可以的,水池大于500立方分两格的时候都是这样接的。
不过稍微浪费点泵房的空间罢了
2011-10-17 20:59:17
来自 PC
评论
举报
加载更多