中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?
中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?
一直有个关于接地的疑问。
我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。
但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。
前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
发布于
2011-10-11 15:12:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qq156777520
同意 楼上 所说的 学习学习..............................................
2011-10-19 12:55:19
来自 PC
评论
举报
chl13611557045
变压器是系统接地,接地干线是保护接地,大一些为了散流好,(在变电所时,要求绝缘一点接地,防止杂散电流),干线小些,节约成本
2011-10-13 12:47:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xyedri
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
36
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.73 万条内容 · 246 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
qq156777520
