变压器微机综合保护中的低压零序保护分析变压器微机综合保护中的低压零序保护分析 1. 概述:目前国内外微机保护制造厂家设计低压变压器的低压零序保护时,普遍设计低压零序CT二次电流直接送入保护器采样、比较定值、逻辑判断后出口跳闸。但是考虑变压器低压侧零序CT到其综保安装处(变压器高压断路器柜)的距离较远,零序CT二次电缆电阻很大(如760米4平方毫米的铜缆电阻为7欧姆),若变压器低压侧出口单相接地短路,若直接把零序电流送入综保安装处,零序CT严重饱和,导致综保动作不及时或拒动。