土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民规3.5.5条

民规3.5.5条

发布于:2011-10-11 10:38:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3.5.5单相负荷应均衡到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过10%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
我知道论坛里已经有类似的帖子,可所有的回答都不能让我理解这句话,还请真正明白的童鞋,语言表达能力强的童鞋,深入浅出的给我彻彻底底的解释一下这条的真正含义。。。莫怪,莫怪

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yexinyzr
    yexinyzr 沙发
    个人观点:
    当负载有单相和三相负载的时候(比如单相10KW,三相为100KW)此时小于10/100小于百分之15,这个时候等效总容量就是110kw,三相。
    (比如单相20KW,三相为100KW)此时小于20/100大于百分之15,这个时候等效总容量就是20x3+100=160kw,三相。
    2014-03-21 15:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • 电电电
    电电电 板凳
    ”当超过10%时“我写错了,应该是15%
    2011-10-11 10:39:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容柜中的问题?请教。

请问,电容柜主回路中,我加了电抗器和热继电器。从接触器下来,是先接电抗器,再接热继电器。还是说,接触器,热继电器,电抗器?电抗器和热继电器有无先后顺序要求?请帮忙解释下。。。

回帖成功

经验值 +10