土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静载试验值与按勘察报告按公式的计算值!

静载试验值与按勘察报告按公式的计算值!

发布于:2011-10-11 10:16:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个工地:设计用预应力管桩单桩承载力特征值1000KN,持力层第四层细砂,现在使用静压法,压至第三层粉细砂层中部就压不下去了经过做静载试验,单桩承载力特制值可达到1050KN,那么是否还需要要求施工方换大设备继续压至第四层细砂层?
  • zhengjj_78
    zhengjj_78 沙发
    个人觉得不需要增大设备,承载力已经达到设计要求就可以了,理论计算的毕竟是有局限性的,这就是一般为什么要做试桩的原因。最好找设计单位一起研究一下地质情况和施工过程,综合分析,让设计单位出结论。
    2011-10-12 10:30:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底框剪力墙问题

求教:底框结构,但是抗震墙布置上后侧刚比太小,如果不布置抗震墙,纵向的抗震墙就很少,现在领导让手算剪力墙承担的剪力,请问怎么计算????

回帖成功

经验值 +10