阅读下一篇
【求助】电机软起动应该如何进行调试?型号:雷诺尔JJR-5011 额定电流:20A 调试电机:7.5KW 接线方式为二线方式接法,按起动不到二秒就合上旁路接触器(这正常吗?) 该软启分三种模式起动(电压模式、限流模式、重载模式)。下面是我设置的参数,大家帮我看看1.电压模式: 起始电压—30% 上升时间—15S 负载率—68% (保存后,按起动二秒合上了旁路)2.限流模式: 限流电流—200% (设定范围150%—500%) 上升时间—15S 负载率—68% (保存后,按起 动 二秒合上了旁路)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报