土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ FFU的余压和噪音的关系。

FFU的余压和噪音的关系。

发布于:2006-07-22 13:02:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近小弟在做FFU,搞了台出来一检测,是150Pa左右的余压,而噪音才是51.2-52dB(A).

我记得通常情况下,FFU的余压应该在100Pa以上才行.但是看了很多的资料,有的余压在0.45m/s的风量下,余压才27Pa.

不知道这里有对这方面感兴趣的朋友没?一起探讨下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liushuai99381324
    电机用EBM的。测试是在国家空调质量监督检测中心检测的。

    像这样的国内应该不多吧?
    2006-08-03 09:15:03

    回复 举报
    赞同0
  • rooneyliu
    rooneyliu 板凳
    2x4FFU,ebm的310风机通常为
    0.45m/s,esp50pa
    0.35m/s,esp70pa,
    2006-07-25 18:55:25

    回复 举报
    赞同0