土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急,急。关于倒虹管施工请求帮忙。

急,急。关于倒虹管施工请求帮忙。

发布于:2003-08-10 23:29:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们正对穿河进行顶管施工,在离河3米处设置了8。2米的倒虹井,但挖到3。2米时出现了冒水现象,旁边打了一个16米的降水井。应如何处理?我是一个新手,还请师哥师姐们帮帮忙。谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 竹松居士
    竹松居士 沙发
    如果集水井没有效果的话,就应采用不排水下沉,水下封底

    完全同意该观点,我目前设计的一个顶管工程,离河道也比较近,就采取了这种方法!对周边房屋的影响较降水大大的减少!
    2003-08-15 22:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • happybug
    happybug 板凳
    3。2米就冒水,估计就是河水渗入了,
    如果集水井没有效果的话,就应采用不排水下沉,水下封底

    不过最好不要简单采用集水井降水,那样容易产生砂涌,搞不好还会影响驳岸
    2003-08-11 21:30:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮帮忙,如何确定给排水管和电力电信管子不打架

我做的是市政给排水的。因为受已有管线的影响。我的给水管仅仅只能满足规范的最小覆土0.6米。我害怕它会和电力电信的乡干扰。那位仁兄能告诉我,上面的情况?

回帖成功