土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ YJV4*185 1*95电缆能负荷多少千瓦功率

YJV4*185 1*95电缆能负荷多少千瓦功率

发布于:2011-10-10 21:29:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
YJV4*185+1*95电缆能负荷多少千瓦功率

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hdy492
    hdy492 沙发
    空气中再加10%-20%
    2011-10-11 13:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • hdy492
    hdy492 板凳
    土壤管道中,YJV4*185+1*95电缆铜芯
    30℃ 35℃
    单芯 370 A 354 A
    2芯 350 A 336 A
    3-5芯 298 A 285A
    2011-10-11 13:52:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如果环温是50度,标准值是不是要降低?

如题。有没有什么校正系数,在哪里可以查?

回帖成功

经验值 +10