土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10/0.4Kv三相进线,何时需要安装单相变压器?

10/0.4Kv三相进线,何时需要安装单相变压器?

发布于:2006-07-22 09:00:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
兄弟我在校,没有实际设计经验。作业遇到一个问题~求各位大哥大姐给解:
某工厂10/0.4Kv三相进线,设备有些380V单相,最大单项设备容量100kv.a,计算电流200A(个人觉得较大,没有经验阿~)实际中是不是要单独单相变压器单独供电呢?!什么型号比较常用~?
另外,单相变压器如果同三相变压器挂在同三相高压母线下是否会造成高压三相不平衡?影响高压电网运行?有没有什么方法?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bym26
    bym26 沙发

    1.一般地讲,10kV系统的容量是足够大的,单相变压器(100kVA)不足以造成高压系统电压的三相不平衡。
    2.“有些”是多少?如果不是一台,就应该尽量平衡地接在三相上。
    3.也可以按照4楼说的,直接接在三相变压器上。但是,更需要考虑电气设备实际使用中三相负荷不平衡时会不会发生问题。
    2006-07-22 20:25:22

    回复 举报
    赞同1
  • xiaozhu2001
    xiaozhu2001 板凳
    常用的是SCB9环氧树脂浇注干式变压器。样本在样本库可以下到。
    2006-07-22 16:36:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110KV中心点互感器

请问SCD/DR是哪个厂家生产的?

回帖成功

经验值 +10