本工程电缆沟深800,电缆支架三层,高750,宽250,请问电缆支架选 用50角钢还是40角钢
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支架角钢的大小与支架档距和电缆大小(多少)有关,受力大的可用大规格角钢,受力小的用小规格角钢。