土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新手上路,请教高手喷淋?

新手上路,请教高手喷淋?

发布于:2003-08-10 16:18:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
仓库二级要求喷水强度16,作用面积300。按3米乘3米布置喷头,那么作用面积里的喷头数才35个。
为了达到规范的喷水强度,那么计算的时候最不利喷头起点压力就不是0.1MP吧?应该比它大。
或者减少喷头间距来达到喷水强度。这样想对吗?请提出你的宝贵意见。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xsj9428
    xsj9428 沙发
    你的正确,作用面积应该是300m2.
    2003-08-12 09:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • aray
    aray 板凳
    恩,这样想是没错的,不过正如楼上老兄说的,喷头间距应经计算确定。
    不然你也可以去深圳给排水专业论坛看看,http://www.szwater.com ,上次我有看到相类似的贴子!
    2003-08-11 14:12:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教喷淋系统中对喷头的压力要求一般不超过多少?

请教喷淋系统中对喷头的压力要求一般不超过多少?

回帖成功

经验值 +10