0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2194 人订阅
阅读下一篇
临陡坡旧砖房的不均匀沉降(更新图片)我家房子为6层砖混房屋,修在一个陡坡边上(房屋边与陡坡边最短距离为2m),由于是老房子(10几年),也不知道当时是怎么做的护坡,护坡外观上看是毛石垒砌的。近几年发现,靠近陡坡侧的散水大面积开裂,开裂长度在2~3m,裂缝大的地方为3cm左右,能看见下面的红砖。由于是南方,这样会导致基础周期性的遭到雨水浸泡,而水也会渗进陡坡侧的土内。我担心万一哪天土不行了,陡坡滑坡,导致房屋的破坏。稍好一点的是该房子长边与陡坡垂直,只有短边与陡坡接近。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
飞天揽月
沙发
受教了。看到楼主的解释和跟帖,心里明白了好多。
2011-12-22 11:55:22
赞同0
-
maxitweber
板凳
就楼主目前的认识程度来谈实质还为时过早。
2011-10-11 10:03:11
赞同0
加载更多回复 举报
1.抗震实质就是让主要耗能构件有充分的塑性铰产生来消耗地震产生的能量。
抗震设计要求结构有很好的延性不假,但其他方面的要求比如承载力,舒适度等等,这些方面抗震不应该考虑吗?
2.我们要保证这个能实现,就必须采取措施,那么这个措施就是所说的抗震措施
抗震措施仅仅是为了保证结构的延性吗?
3.比如我们在梁端箍筋加密,不至于混凝土压碎松散,这就是构造措施
箍筋加密属于梁端的构造措施,但要保证塑性转动能力更重要的是限制受压区高度。
4.抗震等级的理解前半部分正确,但对于目的的看法实在不能认同。而且我觉得楼主似乎特别喜欢塑形铰这个概念
5.最后两段的内容一时无法读懂
回复 举报