土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防侧击雷的窗户接地线与室内插座接地线可以连接吗?!
防侧击雷的窗户接地线与室内插座接地线可以连接吗?!

全部回答(7 )

  • hyjllaj
    不应直接连接,防侧击雷的窗户接地线应该为等电位连接,其线径有最低要求,插座线才多大。防雷接地和保护接地不应是一回事。
    2006-08-14 00:01:14 来自 PC 评论 举报
  • 大鼻山


    不妥,宜拆除该连接。

    其实拆除工作量不会很大
    2006-08-13 22:12:13 来自 PC 评论 举报