求助 高压电缆计算
求助 高压电缆计算
先谢过各位大侠 如果知道请帮下忙
我这边用在斗轮取料机的地面敷设电缆 6KV进线 机器总容量为250KW 请问用多大的高压电缆啊?
高压电缆的载流量和低压的是差不多的吧? 电流计算有什么不一样吗?最好给个计算公式
谢谢了
发布于
2011-10-10 13:37:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
你6KV电源侧母线进线断路器的过流保护定值是多少?
电缆末端短路电流能大于进线断路器的过流定值吗?
这是防止出线断路器保护拒动时,远后备保护能正确动作的原则!
就是选择高压电缆的原则。
2011-10-10 21:56:10
来自 PC
评论
举报
daluweizhao
容量/1.732/电压等级 然后查电缆载流量
2011-10-10 19:49:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wufanoo
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
电缆末端短路电流能大于进线断路器的过流定值吗?
这是防止出线断路器保护拒动时,远后备保护能正确动作的原则!
就是选择高压电缆的原则。