土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架梁最大配筋率的问题

关于框架梁最大配筋率的问题

发布于:2006-07-21 18:29:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我知道规范上规定框架梁的最大配筋率为2.5%。但我今天在构造手册上P77看到,抗震结构的框架梁梁端最大配筋率与钢筋的种类、抗震等级和混凝土强度有关,不知各位注意没有?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • clilove1983
    clilove1983 沙发
    这个2.5是指上部的负筋,注意是上部
    2006-11-10 09:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • cjhuif
    cjhuif 板凳
    《砼规范》10.4.5 As≤(0.35. βc.fc.b.h0)/fy
             fc:混凝土强度设计值
             fy:普通钢筋强度设计值
             βc:混凝土强度影响系数------《砼规范》7.5.1
             βc与抗震等级有关---------------《砼规范》11.2.1
    最大配筋率ρmax= As/(b.h0)(%)
    由以上,不难看出:抗震结构的框架梁梁端最大配筋率与钢筋的种类、抗震等级和混凝土强度有关。
    但是需要注意:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。《砼规范》11.3.1
                              《抗震规范》6.3.3
    2006-07-21 20:01:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于短肢剪力墙分类的疑问

T字形短肢剪力墙如果有一个方向 为一般剪力墙,另一个方向为短肢剪力墙,可否认为该墙肢为一般剪力墙?如果正确,出处在哪?是规范里面的还是satwe说明书里面,有这个映像 ,今天找了一天也没有找到,急需,希望大虾 帮忙 !谢谢先

回帖成功

经验值 +10