一个GGD电容柜,COS表指示和补偿控制器的指示不一样,它们的电流线是串联的。不投入电容时COS表的指示是0.95而控制器指示是超前的0.5。电容无法自动投入,而强投30千乏的电容后,COS表指示超前0.50,控制器显示滞后0.85,控制器可以自动投入电容!表都换过的应该没有问题的!电流线路也检查过的!到底会是什么问题啊!请各位帮忙分析下!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • szs70
    szs70 沙发
    问题解决了,多谢各位的帮助。原来是用户把进线的相序换了!A和B换了一下!
    2006-07-24 17:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • 扬州华锦电气
    换个抗谐波的,并且可以显示谐波相关数据的补偿控制器试一试。RC2000的。
    2006-07-24 08:07:24