土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选室外箱变还是设高低压配电室?

选室外箱变还是设高低压配电室?

发布于:2011-10-10 11:30:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚接触建筑电气不久,看以前的图纸工程,有的选用室外箱变,有的需要设自己的高低压配电室,请问选择的依据是什么呢?
假如一个高层小区住宅,有四五个单元。室外箱变是不是低压的馈线回路有限制,比高低压配电室的回路少,还是有什么别的原因,向各位朋友请教。。。谢谢回复。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    谢楼主的分享
    2011-10-31 10:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • 疯儿
    疯儿 板凳

    工程不一样,设计时还每个都问下当地供电部门让不让设吗
    2011-10-31 09:13:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家庭配电漏电开关偶有跳闸分析

现实中时有家庭的配电漏电开关在偶然中时有跳闸,但是线路未见问题。据我碰到的几例分析,应该是采用三脚插头的电器使用时比较容易引起这样的现象,究其原因我分析的是电器的PE线和电器的电路板中的电源线某线在使用开机时产生漏电电流(有条件的可以看看电路图电源部分的电路就明白)引起漏电开关动作。以电脑分析,某人家的电脑偶尔在一开机中漏电总闸就漏跳,但是在送电后再开机一般都能使用,但是这样还是对用电不方便,叫到我去看,测量检查都在正常范围,想后采用一二脚插线排从墙上引出,电脑插到插排上,经这样试用一段日子没有出现漏跳,将电脑的电源更换为名牌的后正常。为了清楚原因,将拆下的电源打开观察,未见碰线的地方,测电路板未见漏电,画出电路分析,估计最大问题是在电源处的两个电容(在L线和N线各用一个电容和PE线连接,应该是作静电泄放)有问题,拆下用万用表测量未见漏电,用电容表测量其中一个电容容量变少(标称1KV/222M),更换相同容量的电容后正常。这就是漏电开关跳闸的原因了,由于二电容不平衡,产生电位差,在PE线上出现电流,当达到漏电开关的漏电动作值时就会令漏电开关动作。

回帖成功

经验值 +10