土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水喷雾系统做法

水喷雾系统做法

发布于:2006-07-21 17:25:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
由于水喷雾的资料不全,因此有些疑问要求救于各位大侠.假如有几个防火分区需要设水喷雾系统,由于水喷雾系统不像自动喷淋每个防火分区有一个信号阀,那么要是像自动喷淋同用一个报警阀那么火灾时且不是不能准确知道那里有火,是不是一个分区要一个报警阀?谢谢各位支持!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • quan851119
    quan851119 沙发
    肯定是一个分区一个雨淋阀,水雾是开式系统啊
    2006-08-30 14:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • jinhui020222205
    每个区都要设!
    2006-08-18 13:42:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:热水管可采用什么管材?且便宜一些。

请问:热水管可采用什么管材?且便宜一些。谢谢了

回帖成功

经验值 +10