变压器800KVA,主要的生产设备为气体保护焊及其它焊机,经常短时工作的电机,300KVAR补偿容量,发现的问题是烧接触器CJ19(严重),过热(严重),损坏电容,烧互感器(严重),避雷器烧坏,C、B相刀开关有烧痕,这肯定是谐波了,但电容的损坏目前很少,主要是其它所以我们现在想加限流电抗器或是14。8%的电抗器,不知这样可不可以,如果那位大师有其它高招能否赐教。
因很急,我等呢,

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • abc43878102
    abc43878102 沙发
    我们现在是电容损坏几乎没有,我们认为过电流过电压的份量大于谐波,所以决定加限流电抗器,还有我们决定改小单个电容容量,增加电容数量,因为投切的速度有点过快,不知改小电容是不是就会增大电压频率(电容容量与电压频率与反比),还有就是一个20KVAR和一个30KVAR的电容并联投入时会不会产生共振或者是其它没有出现过的问题(主要指烧坏电容),至于接触器在多个焊机同时工作时有补偿作用的,如果焊机使用量少那也没办法了。我们不知对不对,因为生产任务紧,没办法,老板又不肯出钱,在老板眼里总觉得是个小问题我们搞不好。唉,有那位大师帮我们分析一下这样能不能起到作用。
    2006-07-23 09:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • 铁牛66
    铁牛66 板凳
    对,就应该要采用无触点开关,即TSC动态投切。
    2006-07-22 21:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下大家变配电的问题

在地下车库共四个变配电室其中一个为高压室别外三个是变配电室,由高压室用钢管作保护(钢管在砼中暗敷设)引10KV高压电缆至变配电室. 问题:1\此作法是否符规范. 2\钢管敷设长度在50~80M不等,是否要作连接设置. 2\些钢管是否要作耐压试验.小弟初入此道,请各位大侠指点