(提问)关于是否需要设消防给水的问题
(提问)关于是否需要设消防给水的问题
我们单位在湖中的一个小岛(只能坐船上岛)建了座小餐厅(单层砖混结构),面积1000平左右,岛很小,没有别的建筑,岛上也没有市政给水管线。
领导让考虑消防给水,我自己觉得没有必要,因为建筑物体积没达到设室内消防给水的要求,而室外消防给水,因为岛上不通车,好像也没有设的必要。不知道这个想法对吗?希望大家批评指正。谢谢了先。
发布于
2006-07-21 15:35:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
plw
多谢回帖,那我是不是应该在室外设消防水池
在东北设室外消防水池还要防冻,太麻烦了
2006-07-21 22:22:21
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
你想的不错。
建规8.4.2条,下列建筑物可不设室内消防给水:
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
2006-07-21 15:46:21
来自 PC
评论
举报
相关推荐
plw
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
9
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.33 万条内容 · 695 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
在东北设室外消防水池还要防冻,太麻烦了
建规8.4.2条,下列建筑物可不设室内消防给水:
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。