土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ (提问)关于是否需要设消防给水的问题
我们单位在湖中的一个小岛(只能坐船上岛)建了座小餐厅(单层砖混结构),面积1000平左右,岛很小,没有别的建筑,岛上也没有市政给水管线。
领导让考虑消防给水,我自己觉得没有必要,因为建筑物体积没达到设室内消防给水的要求,而室外消防给水,因为岛上不通车,好像也没有设的必要。不知道这个想法对吗?希望大家批评指正。谢谢了先。

全部回答(2 )

  • plw
    plw
    多谢回帖,那我是不是应该在室外设消防水池
    在东北设室外消防水池还要防冻,太麻烦了
    2006-07-21 22:22:21 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    你想的不错。
    建规8.4.2条,下列建筑物可不设室内消防给水:
    二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
    2006-07-21 15:46:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10