试验端子的弊端

发布于:2006-07-21 15:24:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
试验端子的作用众所周知,本人以为在低压柜中使用,有一点令人头疼:配电柜在出厂以后经过运输中的震动及安装时的剧烈移动等(或者是工人的人为因素)很容易引起试验端子的中间连接片的螺栓送动,以至在柜子运行过程中使互感器虚通或开路.影响计量和测量.
本人在实际维修时曾碰到过几列因信号CT的试验端子连接片的松动而引起的补偿器时而正常,时而拒绝工作.为此在标准图籍中电容柜的信号CT回路可以改为普通直连式端子.以减少故障几率.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liujiefeng
    liujiefeng 沙发
    你们的柜子到了现场不做试验了吗?要防震建议用弹簧端子(铁道上产品常用)
    2006-08-09 11:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳

    枭雄说的在理,试验端子质量问题,也可以在出厂前紧固好,一般紧固好后运输、安装不会松的
    2006-08-09 11:04:09

    回复 举报
    赞同0