土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 封闭楼梯间能否设置消火栓

封闭楼梯间能否设置消火栓

发布于:2011-10-09 22:19:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教请教!
今天,审图说封闭楼梯间不让设消火栓,理由是:如果发生火灾,使用消火栓时,水带就得穿越防火门,这样,防火门就无法关闭,防火门就等于形同虚设了。
可是,以前,我也把消火栓设在封闭楼梯间里面了啊,以前的审图没提,消防局也没提。而且,规范说消防前室应设消火栓,按理消防前室也应该是封闭的啊,那么,消防前室设置了消火栓,消防前室的防火门也是否形同虚设了呢?
请问,封闭楼梯间究竟能不能设消火栓?请大侠指教。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • seancrane
    seancrane 沙发
    帖子是2011年的,那时建规和高规都是不允许将消火栓设置在封闭楼梯间的。新水消规的7.4.7及其条文说明要求消火栓首先应设置在楼梯间或其休息平台。
    2015-03-10 14:47:10

    回复 举报
    赞同1
  • 举人1968
    举人1968 板凳
    按照《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》可以了
    2015-09-15 15:27:15

    回复 举报
    赞同0