土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教江苏的同行们小招待所的消防设计

请教江苏的同行们小招待所的消防设计

发布于:2011-10-09 16:42:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小招待所,就是餐饮会议和住宿,地下一层,地上两层,地下500平不到,是厨房、仓库和员工宿舍,地上一层1000平不到,客房和会议,二层700平不到,餐厅包厢。三层总面积不到3000,总体积应该超过5000了。现在暂时不知道是否有中央空调,如下几个疑问:
1、这个建筑怎么定性,是属于餐饮建筑还是旅馆建筑?因为关系到省水规套8.11条的第5和6款,2条设置喷淋的条件是不一样的,一个是只要设集中空调就要设喷淋,一个是有集中空调且面积超3000才设喷淋。
2、请教了下我师傅,他说这个建筑不属于商业建筑,不用套省商规的9.4.1条的第7款"商业建筑内的餐饮场所及商用厨房“,师傅认为省商规对商业建筑的定义是买卖商品的才算是商业建筑。

求做过类似工程的高手解答

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • snqqjt
    snqqjt 沙发
    按民用建筑考虑,要做喷淋
    2011-10-17 12:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • yzylt
    yzylt 板凳
    个人意见: 应该是按旅馆考虑。如果有中央空调的话就做喷淋,