求助:分液器选型
求助:分液器选型
不知道有没有选用过分液器的经验人士,本人遇到了一个问题。
danfoss(丹佛斯)产品手册上只有1m分液管的制冷量,可是如果我要确定满足制冷量要求的分液管长度(不止1m),我该怎么办呢?
举个例子:蒸发温度为-5℃,制冷剂为R22,1m直径为6mm的分液管的制冷量是3.4kw,如果我要求该支路的制冷量是11kw,那么分液管需要多长才能满足我的要求?
请大家不吝赐教!
发布于
2006-07-21 11:37:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
jeaphy
设计在合理范围内时,DANFOSS都给出了管长修正系数,管长范围250-1750,这个范围是合理的.楼主单支路制冷量11千瓦,太大,不合适,效果会受到很大影响.可以多分几个支路.