土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问OPGW光缆从终端塔下来进入变电站内需要换成ADSS吗?
请教各位输变电的大虾们,OPWG光缆到达变电站的终端塔,然后引到站内的这一段光缆,是要走地下电缆沟的,
那么是直接套上PVC管敷设就行了,还是要换成ADSS再敷设呢?
OPWG能和ADSS对接吗?
很晕乎,请各位不吝指教~~谢谢!

全部回答(30 )

  • laserscan
    进站的这段要用导引光缆。
    2011-10-11 21:51:11 来自 PC 评论 举报
  • 山东聚源电力19

    ADSS地埋需要穿管,可以用非金属阻燃光缆

    2024-02-23 08:28:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10