土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求指导,关于cfg桩的土方标高应该如何挖?

求指导,关于cfg桩的土方标高应该如何挖?

发布于:2011-10-09 10:58:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工程示意图如下:
示意图.jpg

由于在打桩时拔起桩机钻头时,会带起土方,差不多会带起50~80cm厚的泥土;
所以项目部的意思是超挖20cm(-4.7m),带起来的土刚好可以补回超挖的部分。
而且现在项目部也这样做了
好处有:1、减少清理土方的费用,因为有带起的一部分土方刚好可以就地回填至设计桩顶标高(-4.5)
2、减少浇筑桩的混凝土用量,因为 设计要求是要多浇筑50公分的,最后在统一切割至设计顶标高,我们这样做能省下不混凝土的钱
坏处也很明显:1、我们比设计顶标高超挖了20公分,带起来的土很松散,所以有20公分的桩头质量很差,不成型,而且易断。这个质量问题 也是不能忽视的。。

我和打桩的工人聊了聊天,他们说他们以前的工程都是要少挖的,一般都是少挖50公分,保证桩在密实的土壤环境下成型,保证工程质量,最后在一次性清除土方到设计标高。

说实话,这个项目部的人什么都不懂。。见钱眼开,一说起会增加工程量,眼睛瞪的比谁都大。
我也什么都不懂,而且我也不是负责人,也不是施工员,我只是看到这种情况想问问大家以往的工程是怎么做的,土方标高挖到什么高度合适,学习学习,请大家多多指教,谢谢了 !


~~谢谢大家的热情帮助~~~
框内褥垫层 框外是拔桩带起的土
框内褥垫层 框外是拔桩带起的土.GIF
框内 级配砂石褥垫层 框外是拔桩带起的土
红线上是拔桩带起的泥土 下是级配砂石褥垫层.GIF
在褥垫层上座承载力实验(石块还没加完)
在褥垫层上座承载力实验(石块还没加完).GIF

[ 本帖最后由 terolz 于 2011-10-11 18:33 编辑 ]

示意图.jpg


在褥垫层上座承载力实验(石块还没加完).GIF


红线上是拔桩带起的泥土 下是级配砂石褥垫层.GIF


框内褥垫层 框外是拔桩带起的土.GIF

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • sxhjhhd
    sxhjhhd 沙发
    按图纸要求施工,搞毛啊,这有什么好问的
    2014-02-28 11:38:28

    回复 举报
    赞同0
  • 杰克
    杰克 板凳
    14楼说的有道理
    2014-02-28 08:36:28

    回复 举报
    赞同0