求助:出租屋供电线路的布置
求助:出租屋供电线路的布置
求赐教:每层120平方,每层有5套出租房,一共6层的房子,选用供配电的主线多大规格才经济、适用?A、B、C相位怎么划分好?
可否贴上电线线径的计算过程,万分感谢!
发布于
2011-10-09 10:15:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
x_mage
总进线电缆采用4x25+1x16,每层的电缆采用5x16的即可
2011-10-09 20:28:09
来自 PC
评论
举报
x_mage
这个问题简单,1、2层用A相;3、4层用B相;5、6层用C相;