<求助>空调水处理硬度高原因
<求助>空调水处理硬度高原因
各位大虾,现在我们物业管理公司要作空调水处理的操作,已经按照化工研究所的配方和方法,所有参数都低于水质标准,却只有硬度这指标就是高于标准!这是甚么原因呢?
希望各位大虾能帮小弟这个忙!!谢谢!!
发布于
2006-07-21 09:31:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
caiweibin2000
硬度过高有两种原因,一是补水硬度高,那么循环水的硬度自然也高;二是浓缩倍数高,如果浓缩倍数是3,那么循环水中的硬度就是补水的3倍,而如果浓缩倍数是5,那么循环水中的硬度就是补水的5倍。
解决的办法:采用性能优良的阻垢剂,硬度大于500完全没有问题;或者降低运行的浓缩倍数,也就是每天多补些自来水,多排掉一些循环水;或者,如果系统不大,采用软化水也可以,但成本较高,不如缓蚀阻垢剂
2009-02-17 17:55:17
来自 PC
评论
举报
gaosong8208
路过,关注中
2007-07-11 15:50:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jiaxin198512
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
39
粉丝
0
+ 关注
私信
水处理
返回版块
42.33 万条内容 · 1444 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(15 )
解决的办法:采用性能优良的阻垢剂,硬度大于500完全没有问题;或者降低运行的浓缩倍数,也就是每天多补些自来水,多排掉一些循环水;或者,如果系统不大,采用软化水也可以,但成本较高,不如缓蚀阻垢剂