各位大虾,现在我们物业管理公司要作空调水处理的操作,已经按照化工研究所的配方和方法,所有参数都低于水质标准,却只有硬度这指标就是高于标准!这是甚么原因呢?
希望各位大虾能帮小弟这个忙!!谢谢!!

全部回答(15 )

  • caiweibin2000
    硬度过高有两种原因,一是补水硬度高,那么循环水的硬度自然也高;二是浓缩倍数高,如果浓缩倍数是3,那么循环水中的硬度就是补水的3倍,而如果浓缩倍数是5,那么循环水中的硬度就是补水的5倍。
    解决的办法:采用性能优良的阻垢剂,硬度大于500完全没有问题;或者降低运行的浓缩倍数,也就是每天多补些自来水,多排掉一些循环水;或者,如果系统不大,采用软化水也可以,但成本较高,不如缓蚀阻垢剂