请教《高规》与《建规》的24米的定义是不是有矛盾?
请教《高规》与《建规》的24米的定义是不是有矛盾?
请教《高规》与《建规》的24米的定义是不是有矛盾,如一栋商业建筑室外地面至屋面的高度是23.6米,至女儿墙顶的高度是25.0米,请问各位认为它是高层建筑还是多层建筑?
发布于
2006-07-21 07:48:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zqs18
我们有这么一工程是商业楼室外到屋面高差为23.6米,到女儿墙顶是24.8米,我们按多层建筑进行防火设计,在消防报建中被打回,说的事要么按高层做,要么改低女儿墙,在屋面做200mm挡水,上面做通透栏杆,我们只好改了,才让通过,不知有这个必要吗?其它的都不变,改一下女儿墙就可以了?
2006-07-22 15:55:22
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
是的,高规和建规在定义建筑高度的陈述上有点偏差,就是在建规的建筑高度说的是室外地面到屋面或是女儿墙,高规没有提女儿墙,但是好像我记得建规的说法是在条文说明里的,而高规的是在正文的名词解释里的,应该以高规的定义为准。