土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 结构的周期在什么范围内是合理的。

结构的周期在什么范围内是合理的。

发布于:2011-10-08 21:51:08 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
最近我正在设计一个18层的纯剪力墙的小高层住宅,带一层半的地下室。
场地4类,七度半,我算出来的第一周期是1.65左右,请问高手,这个周期大了还是小了还是正好?
还有,按规范的话层间位移角不需要计算偶然偏心的,不过我怕如果我偶然偏心不计算,审图中心写上一条那不是玩完了。
  • yueyue_niao
    yueyue_niao 沙发
    全国民用建筑工程设计技术措施(结构)第205页有相关要求的
    你的18层剪力墙第一周期比T1小就可以了;T1=0.08x18=1.44
    不知道你是否点了耦连计算,如果点了那再增大一些
    2012-03-02 10:09:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图