土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工中后浇带的各种问题?

施工中后浇带的各种问题?

发布于:2011-10-08 20:25:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请都一下各位前辈,后浇带的模板如何支撑?规范要求单独支撑,个人理解是不是在模板拆除后再单独支撑,最好有详细方案。还有就是后浇带的留设是从基础一直到屋面吗?最后一个问题是浇筑时间是在屋面后浇带留设完后60天再浇筑吗?(设计无说明情况,一般为60天)有图片最好了,求大虾不吝赐教,谢谢。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • freeanycall
    freeanycall 沙发
    唉,可恶的后浇带,挡了回填的路,占用了回填了空间,积压了周转材料。咬咬牙,我给它拆了!
    2011-11-18 15:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhoujian0813
    zhoujian0813 板凳
    第一个问题,后浇带的模板在模板施工方案中单独编写并绘出模板支设示意图,方便工程施工中指导施工,后浇带的模板肯定单独支设的,但是应随同大面积的模板一同支设,大面积砼浇筑完毕达到拆除强度后,将大面积模板拆除,保留后浇带模板直至后浇带砼浇筑完成。
    第二个问题,后浇带的留设要从基础一直到屋面,宽度为70~100mm,后浇带内的钢筋赢完好保存。
    2011-11-18 13:54:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多