土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个两桩承台(也可以说是梁跨数)的问题

请教一个两桩承台(也可以说是梁跨数)的问题

发布于:2011-10-08 17:08:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两桩承台是按深受弯构件设计的。不知两桩承台是算做一跨,还是按一跨加两边的悬挑,算3跨连续梁?
“ l0/h≤2的简支钢筋混凝土单跨梁和l0/h≤2.5的简支钢筋混凝土多跨连续梁称为深梁”如果是深梁,侧向钢筋就大很多了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiegouxiaosheng
    同意二楼说法 挑出部分只是构造 不受力(下面没有土的净反力) 二桩承台只能算一跨

    一般情况下都是深受弯构件 不过探索者tssd好像没有考虑深受弯 按普通梁计算的
    2011-10-08 19:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • shichangshi
    shichangshi 板凳
    应根据荷载情况确定,桩作为承台梁的支座,一般情况是桩外侧挑出部分是构造,不受荷载。

    [ 本帖最后由 shichangshi 于 2011-10-8 17:56 编辑 ]
    2011-10-08 17:55:08

    回复 举报
    赞同0