阅读下一篇
刚看了解释过热度和过冷度的帖子,2位师傅解释得很精彩,小弟还是要问下,这个过热度和过冷度多少范围属于正常?本单位开利30HXC的机子,我就发现2位师傅说得很正常,如果热多度越高,排气温度也相应高!尤其是在负载比较低的情况下,但是,为什么有时候同样的负载下,有时候过热度有时高,有时却低呢?是不是跟机子的总负载和机子冷量有关系?最能说明的是,同一个压缩机,比如18%的负载,过热度有时候是22左右,但有时候却是15-17左右。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wh_971
沙发
这话说得太不严谨了,管子的承压能力与管路材质、管子壁厚、管内介质压力、管径等都有关系,但一个管径不能说明问题。
2011-12-17 16:51:17
赞同0
-
innovene
板凳
所谓的承压 其实是应力,和力的大小没有关系,是单位面积上承受的力。