发布于:2003-08-08 11:19:08
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
消防规范要求:消防泵采用自灌式吸水。很多情况下消防水池埋地,因消防泵须自灌吸水,只有泵房也埋地了。我有一个不成熟的想法,把水泵房建在水池之上(如可行,这种好处不用我多说了,大家都知道的):
1)构造:做一个密闭虹吸罐,罐顶装一排气阀;从泵房底下水池引上一根吸水管,吸水管 高出罐的最高水位,引入虹吸罐;从自来水管引一根DN25的接入虹吸罐;水泵吸水管从虹吸罐低水位引出。
2)工作:首先,打开自来水供水管上的阀门,向虹吸罐供水,同时排气阀将罐内的大部分气体排出,达最高水位,关闭阀门停止供水;开启供水泵,通过虹吸作用就这样工作了。
3)问题:A、因吸水管为负压下运行,水在虹吸罐中会析出气体,而在水泵运行当中排气阀是不可能排气的,而水泵还得工作一两个小时的,这样就得把气罐做高做大;B、做这么个虹吸罐不是一般施工队可以完成了的,只有自已画图去定做,(如实在不行,跟我联系,我帮你做去!呵,呵!)。再说了,消防大队是否也认同这种做法也还是一个未知数。
不知各位觉得这种方法是否可行,是否有更好的方法。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报