土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】6kVⅡ段母线电压出现不平衡现象
最近我厂6kVⅡ段母线电压出现不平衡现象,其中A、C两相对地均为3580V,而B相对地为3410V。查综合保护装置,PT二次侧零序电压为6V。请教大虾,出现这种情况的原因是什么?是否影响正常运行?

全部回答(9 )

  • sunwei7980
    三相的平衡度还是可以的,6KV相电压应该是3600V左右,按你给的电压数,应该还是可以的,可能是一负荷重,二是上级电源的问题。
    运行应该问题不大,但可以考虑上级电源搞整变压器档位。
    至于零序电压6V,也不算大,本身厂区的用电负荷就不平衡,所造成。
    最后再拧紧各电压的接线端子,看看有没有变化。总体而言问题不大,是可以正常运行的。
    2011-10-25 20:43:25 来自 PC 评论 举报
  • xzz1975
    不会影响正常运行
    2011-10-25 20:12:25 来自 PC 评论 举报
加载更多