因特殊原因,考虑在离清水池大概有1000米的输水管道上设加氯点,这样做不知妥否,如果可以,有没有什么需要特别注意的问题,比如管材的选择等;如果不行,请说明一下理由,谢谢!
大家不吝赐教,小弟洗耳恭听!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lflnln
    lflnln 沙发
    有强氧化性,注意管材的腐蚀.并且能保证接触30分钟,在出厂前.我管理的加氯机,一台投加5KG的机子分成两个投加点,一个清水池杀菌,一个澄清池灭藻,哈哈,一部加氯机投加两个点,一举两得.
    2006-08-27 16:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • hnndgl
    hnndgl 板凳
    提高清水池出水的余氯不行吗

    ?
    不太懂
    能说明白些么