我现在想分析一下间歇供暖的封闭系统内的压力变化。
引题:我现在所辖锅炉房,位于北京市内,3台4.2MW燃气热水锅炉,锅炉形式为WNS,现供暖面积约10万平方米,将来供暖面积约14~15万平方米,主要为住宅用户。现在采用间歇供暖,“看天烧”,人工控制燃烧时间和起停台数。系统的连接方式采用板式换热器,使锅炉(一次水)为一个系统,住户(二次水)按压力分为若干系统。在上个采暖季,在一台停炉时,锅炉系统的压力骤降,整个锅炉系统(一次水)压力骤降,从0.4MPa有时降至0.2MPa甚至更低。现在想分析一下原因。考虑从一下两个问题入手。
问题一、水的体积和压力的关系?
虽然水基本可认为不可压缩,但我现在需要计算,在密闭空间内(如锅炉内),水加热体积膨胀,引起压力变化的情况。
问题二、当燃气锅炉熄火时,锅炉内锅腔和炉腔体积变化的计算?
现在分析是由于停炉时,锅炉本体受热变化,导致其中腔体体积变化,最终导致压力降低。所以想计算一下锅炉本体内锅和炉的体积变化情况。
感谢大家参加讨论!
关于该锅炉房的一些讨论,可以参考我的另一个帖子《我的中级职称论文请大家斧正》
http://co.163.com/forum/content/165_172168_1.htm
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句压力和循环水泵啥关系?
回复 举报
水的体积变化我觉得影响不大。
回复 举报