土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 间歇供暖系统压力变化的分析

间歇供暖系统压力变化的分析

发布于:2006-07-20 20:50:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我现在想分析一下间歇供暖的封闭系统内的压力变化。

引题:我现在所辖锅炉房,位于北京市内,3台4.2MW燃气热水锅炉,锅炉形式为WNS,现供暖面积约10万平方米,将来供暖面积约14~15万平方米,主要为住宅用户。现在采用间歇供暖,“看天烧”,人工控制燃烧时间和起停台数。系统的连接方式采用板式换热器,使锅炉(一次水)为一个系统,住户(二次水)按压力分为若干系统。在上个采暖季,在一台停炉时,锅炉系统的压力骤降,整个锅炉系统(一次水)压力骤降,从0.4MPa有时降至0.2MPa甚至更低。现在想分析一下原因。考虑从一下两个问题入手。

问题一、水的体积和压力的关系?
虽然水基本可认为不可压缩,但我现在需要计算,在密闭空间内(如锅炉内),水加热体积膨胀,引起压力变化的情况。

问题二、当燃气锅炉熄火时,锅炉内锅腔和炉腔体积变化的计算?
现在分析是由于停炉时,锅炉本体受热变化,导致其中腔体体积变化,最终导致压力降低。所以想计算一下锅炉本体内锅和炉的体积变化情况。

感谢大家参加讨论!

关于该锅炉房的一些讨论,可以参考我的另一个帖子《我的中级职称论文请大家斧正》
http://co.163.com/forum/content/165_172168_1.htm

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • shigu
    shigu 沙发

    压力和循环水泵啥关系?
    2006-07-31 17:26:31

    回复 举报
    赞同0
  • spile316
    spile316 板凳
    是不是和你一次侧的泵也有关系?
    水的体积变化我觉得影响不大。
    2006-07-31 14:40:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖气片散热量的测定

我自己生产了一种暖气片,是高频焊翅片管并联起来的,它具有新式高档散热器的美观性,所以外表面喷塑对传热系数会有很大的影响,除了上实验台我没有别的办法,而到大学测试的话要2000多元的费用,请问那位高手有更好的办法。

回帖成功

经验值 +10