请教一下,有关商场排烟的补风到底是怎么算的。我知道车库是50%,规范上说地上建筑可以靠门窗缝隙补风,但如果消防问到,缝隙补风不够怎么办?有哪为大虾知道怎么计算的啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2.内走廊不能利用外门直接做自然排烟口,这样不符合规范要求(规范规定:排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。)而且人员疏散和烟气的流动方向一致对人员是不利的.
3.按技术措施中:有直接自然通风,但人员密集场所中长度超过40米的疏散内走道也应设置机械排烟设施.