上海项目建筑物内设有自喷及消火栓系统,柴油发电机房设自动喷水——泡沫联用系统,请问消防总水量加不加自动喷水——泡沫联用系统的设计水量
  • fangyu137
    fangyu137 沙发
    我觉得应该套用《建规》8.2.2条
    三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。
    注:①室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算。

    或者是《高规》7.2.1高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。
    高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
    其中强调了“需要同时开启”!