土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水量

消防水量

发布于:2006-07-20 19:36:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
上海项目建筑物内设有自喷及消火栓系统,柴油发电机房设自动喷水——泡沫联用系统,请问消防总水量加不加自动喷水——泡沫联用系统的设计水量
  • fangyu137
    fangyu137 沙发
    我觉得应该套用《建规》8.2.2条
    三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。
    注:①室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算。

    或者是《高规》7.2.1高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。
    高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
    其中强调了“需要同时开启”!
    2006-07-20 22:04:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防给水系统

我是新手 规范不熟悉 请教高手一个问题一幢8层建筑,楼高32M,1~6层为商场,每层面积38000M^2,7层是客房,8层是办公室,展示厅。消防给水系统应为怎样?就是消火栓用水量什么的?依据是什么(规范第几条)?

回帖成功

经验值 +10