论文简介:

针对各地变电站普遍存在的10 kV断路器烧坏合闸、跳闸线圈的问题,依据常用的10 kV断路器控制回 路图和判断线圈故障的原则,给出了确定合闸、跳闸线圈故障的测试方法,分析了线圈烧坏的原因,评价了常用处理方法的不足,提出通过加装时间继电器来解决该问题的方法,并给出了具体的控制回路图。





附件名:20111081318045073336.rar

文件大小:284K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xzz1975
    xzz1975 沙发
    学习力,学习依稀a
    2011-11-19 19:57:19

    回复 举报
    赞同0
  • xl7760
    xl7760 板凳
    hh
    2011-10-12 15:44:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机床漏电触电事故原因分析及预防

论文简介: 通过一起普通车床漏电触电事故,介绍正常情况下机床保护接零措施在发生漏电时所起的作用。 附件名:20111081318044954465.rar 文件大小:638K (升级VIP 如何赚取土木币)