土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 9层住宅直至顶层的电梯电缆\电线的敷设问题

9层住宅直至顶层的电梯电缆\电线的敷设问题

发布于:2006-07-20 17:56:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个9层的老年人住宅项目,建筑专业没有设电气竖井,现在要将电梯的两路电缆引至顶层电梯机房,不知如何敷设是好.住宅建筑管线又不好明敷,穿钢管暗敷固定也是问题.请教各位前辈,该如何解决较好,小妹不盛感激:)
  • tnt302@co163
    tnt302@co163 沙发
    你好,这种问题其实非常常见,个人建议,在楼梯公共平台处打洞,穿管引向上,或者暗埋于墙中,9层的话个人建议穿管明敷至电梯机房!
    2006-07-20 17:59:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑配电高压分段母线加联络开关的目的

高压母线分段处加联络开关的意义何在? 1.加联络后,高压电缆截面 设备按一段还是二段母线负荷选? 2.当一路高压失电后,是不是要求两台(或多台)的所有负荷都要运行,还是一二级负荷运行,切掉三级负荷? 3.低压也加联络,有的末端互投,是不是重复,太乱???